请问思路是不是先用一个采集电路,然后用一个比较器比较,然后后面这个相与不清楚用什么电路了,什么芯片

此帖出自模拟电子论坛

QQ截图20200218170830.png (405.11 KB, 下载次数: 0)

QQ截图20200218170830.png
0


557

TA的帖子

0

TA的资源

一粒金砂(高级)

Rank: 3Rank: 3

沙发
 楼主| 发表于 2020-2-18 17:34 | 只看该作者

这种电路可不可以,但是用四个连起来再经过施密特触发器,是或门吧

QQ截图20200218170830.png (634.56 KB, 下载次数: 0)

QQ截图20200218170830.png

点评

是四个LM358,四个运放输出端均串联二极管么? 如果是,那么四个LM358输出(已串联二极管)对U4输入端的逻辑关系是 “或” 关系。  详情 回复 发表于 2020-2-18 18:10


1万

TA的帖子

0

TA的资源

超级版主

Rank: 6Rank: 6

板凳
发表于 2020-2-18 18:10 | 只看该作者
西里古1992 发表于 2020-2-18 17:34 这种电路可不可以,但是用四个连起来再经过施密特触发器,是或门吧

是四个LM358,四个运放输出端均串联二极管么?

如果是,那么四个LM358输出(已串联二极管)对U4输入端的逻辑关系是 “或” 关系。



1万

TA的帖子

0

TA的资源

超级版主

Rank: 6Rank: 6

4
发表于 2020-2-18 18:14 | 只看该作者

二楼图中标注有 “ADC” 字样,一楼图中提到 “软件”,想必使用了单片机。

如果是使用ADC芯片或者单片机内部自带ADC,只要让ADC输入端轮流检查各温度传感器即可,由软件判断实现监控。



1万

TA的帖子

143

TA的资源

版主

Rank: 6Rank: 6

技术导师勋章

5
发表于 2020-2-18 20:10 | 只看该作者

描述太含混,信息严重不足,无法判断楼主说的“思路”是否合理。

上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.2689mr.com/user/chunyang


26

TA的帖子

0

TA的资源

一粒金砂(初级)

Rank: 1

6
发表于 2020-2-22 14:26 | 只看该作者

从搂主所附的图来看, 应该是检测电源接插处的温度, 用通常的接触测温可能不行吧, 要用红外测温或红外成像才行的。

点评

我的回复,是不必使用比较器,也不必使用硬件 “或” 逻辑,传感器输出送单片机AD,软件设置 “保护值” ,软件判断AD输出达到 “保护值” 即采取某种措施。 软件代替硬件,虽然稍  详情 回复 发表于 2020-2-23 09:51
你还没有明白楼主是什么目的。 楼主并没有考虑用什么传感器,而是要用硬件设置定上限值(首帖中楼主称为“保护值”)。若干个传感器输出,其中某个传感器输出达到设定值即报警或者采取措施(楼主称为&ldqu  详情 回复 发表于 2020-2-23 09:48


1万

TA的帖子

0

TA的资源

超级版主

Rank: 6Rank: 6

7
发表于 2020-2-23 09:48 | 只看该作者
xfl116h 发表于 2020-2-22 14:26 从搂主所附的图来看, 应该是检测电源接插处的温度, 用通常的接触测温可能不行吧, 要用红外测温或红外成 ...

你还没有明白楼主是什么目的。

楼主并没有考虑用什么传感器,而是要用硬件设置定上限值(首帖中楼主称为“保护值”)。若干个传感器输出,其中某个传感器输出达到设定值即报警或者采取措施(楼主称为“降功率或停止输出”)。所以楼主才要使用比较器来判断是否达到设定值,然后 “或” 逻辑送单片机。



1万

TA的帖子

0

TA的资源

超级版主

Rank: 6Rank: 6

8
发表于 2020-2-23 09:51 | 只看该作者
xfl116h 发表于 2020-2-22 14:26 从搂主所附的图来看, 应该是检测电源接插处的温度, 用通常的接触测温可能不行吧, 要用红外测温或红外成 ...

我的回复,是不必使用比较器,也不必使用硬件 “或” 逻辑,传感器输出送单片机AD,软件设置 “保护值” ,软件判断AD输出达到 “保护值” 即采取某种措施。

软件代替硬件,虽然稍慢,但电路简单,硬件成本可以大幅降低。

点评

根据需求来设计电路,不涉及cost down。 针对多路温度采样,至少使用2组不同的比较器。 btw,有的MCU自带比较器。  详情 回复 发表于 2020-3-3 16:53


390

TA的帖子

0

TA的资源

一粒金砂(高级)

Rank: 3Rank: 3

9
发表于 2020-3-3 16:53 | 只看该作者
maychang 发表于 2020-2-23 09:51 我的回复,是不必使用比较器,也不必使用硬件 “或” 逻辑,传感器输出送单片机AD,软件设置 & ...

根据需求来设计电路,不涉及cost down。

针对多路温度采样,至少使用2组不同的比较器。

btw,有的MCU自带比较器。



您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

关闭

站长推荐上一条 1/3 下一条

  • 论坛活动 E手掌握

    扫码关注
    EEWORLD 官方微信

  • EE福利  唾手可得

    扫码关注
    EE福利 唾手可得

Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( )

GMT+8, 2020-4-8 00:30 , Processed in 0.273213 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.

快速回复 返回顶部 返回列表
真钱棋牌注册送彩金 网上百家乐送彩金 娱乐平台加微信送彩金 mg电子游戏送彩金 那个时时彩平台送彩金 送彩金的娱乐棋牌游戏 PC蛋蛋机器人 可以免费送彩金的网站 征途APP机器人 微信pk10机器人漏洞